当你看到下面这张光纤连接图时

你的内心是?

谁干的呀、好乱啊......

盘丝洞啊、密集恐惧症啊.....

优秀的你,是不是巴不得把所有线全部拔了,重新整一遍!整完后,是不是有种想立马拯救了整个地球的冲动~来诠释你是一名有责任感的网络工程师~

那么布放光纤需要遵循哪些原则呢?我们先来看看什么是跳纤。

什么是跳纤?

跳纤,顾名思义就是跳接光纤,把两端的网络设备连接起来,包含如下三个场景:

1、设备与设备之间的光纤跳接接。

2、设备与光纤配线架的光纤跳接。

3、光纤配线架与光纤配线架的光纤跳接。

光纤的分类

按光纤接口:分为LC、FC和SC。组合在一起光纤两头分别为:FC-FC、SC-SC、LC-LC、FC-SC、FC-LC、SC-LC,共计六种类型。

LC是1.25mm的卡套,采用工程塑料,小方形接头。

FC是2.5mm的卡套,采用金属材料,圆形带螺纹接头。

SC是2.5mm的卡套,采用工程塑料,标准方形接头。

按光纤长度:分为1.5m、2m、3m、5m、10m、15m、20m等。

按光纤用途:LC接口常用于设备内;FC接口常用于ODF连接远端纤芯;SC接口常用于ODF和设备。

跳纤布放原则

光纤类型这么多,必然也不能随意布放。为了方便日后的运维,跳纤时需满足以下原则:

1、跳纤时,必须满足ODF和设备的光纤整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。

2、跳纤长度必须掌握在mm余长范围内。

3、长度不足的跳纤不得使用,不允许使用法兰盘连接两段跳纤。

4、各跳纤应确保各处曲率半径大于mm。

5、跳纤时,先将光纤的一端接入设备端口,另一端从布线槽内走纤,拉出盘纤架将多余的光纤绕缠成圆圈状,布放在盘纤架上,并用光纤绑扎带缠好后推入盘纤架,再将另一端接入设备或ODF架。


  

6、走纤一般性的要求:

?对于上走线的光纤,应在ODF架外侧下线,选择余纤量最适合的盘纤柱,并在ODF架内侧向上走纤,水平走于ODM下沿,垂直上至对应的端子。

?一根跳纤只允许在ODF架内一次上走(沿ODF架外侧)、一次上走(沿ODF架内侧),走一个盘纤柱,严禁在多个盘纤柱间缠绕、交叉、悬挂,即每个盘纤柱上沿不得有纤缠绕。

?现场具体情况,应在适应初对跳纤进行整理后绑扎规定。

?所有跳纤必须在ODF架内布放,严禁架外布放、飞线等现象的发生。

?对应急使用的超长跳纤应当按照规则挂在里纤盘上,不得对以后跳纤造成影响。

7、盘纤时,同一根光纤严禁在多个盘纤架间交叉缠绕。

8、跨机柜的光纤,在跨越机柜时要使用套管将光纤保护起来,避免光纤被其他线缆挤压,有配线架的要在配线架内布放。

9、光纤连接时不得出现拉的太紧、接头处是直角的情况。

 

10、所有光纤必须在布线槽内布放,严禁架外布放或飞线。

11、长度不足的光纤不得使用,不允许使用光纤适配器连接两段光纤,避免增加光纤的衰耗。

12、插入光纤时,应清洁光纤端面(光纤连接器)。禁止手直接触摸光纤端面或让光纤端面碰到生产环境物体。

13、在连接光纤时,应将光纤连接器垂直插入光接口,避免倾斜插入。应将整个光纤连接器插入到位。常用的SC和LC连接器会听到“啪”声标识连接到位。

14、严禁用力拉光纤,容易造成光纤和连接头的开裂。

15、严禁扭绞光纤线,避免出现可能的造成光纤线扭绞的情况,应顺着光纤自然松弛状态进行盘纤。